试题详情
- 简答题一在用球罐,工作压力2.05MPa,最高工作压力2.256MPa,设计压力2.5MPa,请按《压力容器安全技术监察规程》和《压力容器定期检验规则》规定,计算该球罐试验压力并制定水压试验方案。
-
球罐试验压力为2.82Mpa
1.试验准备
1.1水压试验前,球罐各连接部位紧固螺栓必须装配齐全,紧固;
1.2记录试验用压力表的编号;
1.3水压试验介质采用温度不低于15℃洁净水,利用临近消防管道(接消防栓)原有压力对球罐充水。
1.4试验机具安装
试验升压采用活塞式试压泵(或其它不小于6Mpa打压泵)。罐顶部和罐底部各安装一块经检验合格的压力表,量程为6.0MPa,压力表直径为150mm,精度等级为1.5级,试验时压力以球罐顶部压力表读数为准。
1.5试压工艺流程如下图所示:
2.水压试验
2.1试验步骤
2.1.1罐体所有管头和阀门连接处必须加盲板,在注满水并排尽空气后方可进行试压。
2.1.2由试压泵注水缓慢升压,当压力升至1.41MPa时,保持15分钟,对球罐管头所修理焊缝部位、焊缝修理部位和所有管头出口与阀门连接垫片部位进行渗漏检查,确认无渗漏后继续升压;
2.1.3当压力升至2.54MPa时,保持15分钟,再次进行检查,确认无渗漏后继续升压;
2.1.4当压力升至2.82MPa时,保持30分钟,然后将压力降至2.26Mpa进行检查,确认无渗漏、无可见变形、无异常声响为合格。
2.2排水
试验完毕卸压后,打开放空口,再将水排尽,排水处由使用单位指定。
3.安全措施和注意事项
3.1注水时应在球罐顶部设有排气口,必须将罐内空气排净。
3.2水压试验所用压力表应经校验合格,垂直安装于方便观察的部位。
3.3水压试验场地应有可靠的安全防护设施,并应经单位技术负责人和安全检查认可。试验区域应做出明显的警示标志。
3.4启动试压泵前,须注意检查各注水管控制阀门是否处于开启状态。
3.5试验时,应缓慢升压,并指定专人观察压力表读数,严禁超压。
3.6水压试验过程中,严禁敲击罐体,不得在球罐体进行与试验无关的作业。
3.7不得采用连续加压以维持试验压力,不得带压紧固螺栓。 关注下方微信公众号,在线模考后查看