简答题循环水泵的启动条件及现场检查重点有哪些?
  • 循环水泵的启动条件:
    1)
    循泵推力轴承温度〈70度
    2)
    循泵上导轴承温度〈70度
    3)
    循泵下导轴承温度〈70度
    4)
    循泵电机定子线圈A相温度〈90度
    5)
    循泵电机定子线圈B相温度〈90度
    6)
    循泵电机定子线圈C相温度〈90度
    7)
    无保护跳闸条件
    8)
    远操允许
    9)
    出口液控蝶阀开度大于15度
    10)
    循环水通道建立
    现场检查重点:
    1)
    检查有关工作票已结束,现场清理干净
    2)
    循泵出口液控蝶阀电源已送,油系统运行正常,油压正常
    3)
    确认至循泵的工业水及复用水系统运行正常
    4)
    循泵冷却水电门及润滑水电动门开启,水压正常
    5)
    检查各自动排空气门门前手动门在开启状态