试题详情
- 简答题 某商业中心地上四层,地下一层,建筑高度为20m,耐火等级一级,每层层高均为5m,每层建筑面积均为10000m2,按有关国家工程建设消防技术标准配置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等消防设施及器材。某歌舞厅位于该商业中心的地下一层’至地上四层,每层歌舞厅的建筑面积均为3000m2,位于地下一层至地上四层的每个厅、室的建筑面积均不大于200m2,。 请分析以上案例,回答下列问题: (1)该歌舞厅能否在窗口设置金属栅栏?如果可以,应该注意什么? (2)该歌舞厅如果设置净宽度为1.1m的室外楼梯,是否合理? (3)该歌舞厅如果设置防烟楼梯间,应符合什么规定?
-
(1)该歌舞厅不宜在窗口、阳台等部位设置金属栅栏,当必须设置时,应同时设有从内部易于开启的装置。窗口、阳台等部位宜设置辅助疏散逃生设施。
(2)合理。室外楼梯的净宽度不应小于0.90m。
(3)该歌舞厅如设置防烟楼梯间,除应符合疏散用的楼梯间的规定外,尚应符合下列规定:①当不能天然采光和自然通风时,楼梯间应按《建筑设计防火规范》的规定设置防烟或排烟设施、消防应急照明设施。②在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等。③前室的使用面积不应小于6m 2 。④疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门。⑤除楼梯间门和前室门外,防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设其他门窗洞口。⑥楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内,形成扩大的防烟前室,但应采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 质量大、施工周期长的消防水箱是指()。
- 在一座汽车总装厂房中,喷漆工段占总装厂房的面积比例不足20%,
- 防火墙不宜设在U、L形等高层建筑的内转角处。当设在转角附近时,
- 泡沫灭火系统管网检修后应进行水压试验,水压试验的压力应为设计
- 某体育场馆,安装自带电源非集中控制型消防应急照明及疏散指示系
- 某一耐火等级的四星级旅馆建筑,建筑高度为128.0m,下部设置3
最新试题