试题详情
- 简答题变电站给排水系统的全面巡视项目及要求有哪些?
-
在例行巡视的基础上增加以下项目:
1.水泵运转正常(包括备用泵),主备电源、手自动切换正常。
2.水泵控制箱关闭严密,控制柜无异常,表计或指示灯显示正确。
3.集水井(池)、雨水井、污水井、排水井内无杂物、淤泥,无堵塞。
4.房屋屋顶落水口无堵塞;落水管固定牢固,无破损。
5.给排水管道支吊架的安装平整、牢固,无松动、锈蚀。
6.各水井的盖板无锈蚀、破损、盖严,安全标识齐全。
7.电缆沟内过水槽排水通畅、沟内无积水,出水口无堵塞。
8.围墙排水孔护网完好,安装牢固。 关注下方微信公众号,在线模考后查看