试题详情
简答题简述床温的调节。
  • (1).运行中将床温控制在850-950度之间.
    (2).改变一二次风的比例.可调节床温,增大一次风量,减少二次风量可降低床温.减少一次风量,增大二次风量.可使床温升高。
    (3).增大床料量或石灰石量,可使床压升高,使床压下降。
    (4).增大排渣量,床压下降,床料量减少,使床温升高.
    (5).床料平均粒度过大时.床温升高,这时应加大排渣量,通过加料系统,加入合格床料.替换较大颗粒的不合格床料,使床温恢复正常.
    (6).返料量减少或返料装置不正常,引起床温升高,这时应减少给煤量,增加一次风量来降低床温,返料量增加使床温恢复正常,这时应放掉部分循环床料。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题