试题详情
- 简答题溶剂再生塔C01001的塔底温度和液面是如何控制的?控制指标是多少?
- C01001底液面由LICA0301自控调节阀控制,C01001底温由FIC0301A/B调节重沸器蒸汽温度,液控制为40~60%,温度控制为121±3℃。