试题详情
简答题 某新成立的安装公司承接北京某新建住宅小区的供热管道安装工程。为了保证施工质量,公司购置了先进的二手电弧焊设备,施焊工人虽年轻但均持有焊工本,并聘请经验丰富的焊工技师不定期现场指导。土方开挖至槽底发现某段地基较松软,经现场监理人员查验认为问题不大可不做特别处理,施工继续进行。在后续的开挖过程中遇到一段历史久远的废弃地道。在停工等待处理意见期间阴雨不断,复工时发现已铺设管道进入泥浆,管端保温层进水,随即进行清理。 管道安装完毕,用精度为2.5级的大量程压力表进行强度试验与气密性试验,合格后自行进行了48小时试运行,重点检查了管道的接口情况,没有发现渗漏,随即向开发商提供验收报告。 热力管道功能性试验的程序与方法是否妥当?
  • 热力管道功能性试验程序不妥当。
    (1)工程已经过预验收合格,对热力系统应按建设单位、设计单位认可的参数进行试运行,试运行的时间应为连续72h。本工程中施工方在强度试验及气密性试验合格后自行进行试运行,然后向建设方提供验收报告的程序和做法都是不对的。另外,试运行进行了48h是不够的。试运行中应重点检查支架以及补偿器、设备和管路附件的工作状况,施工方仅检查管道接口的渗漏情况是不符合验收要求的。
    (2)试验所用压力表的量程应为试验压力的1.5~2倍,强度试验应在试验段内的管道接口防腐、保温施工及设备安装前进行,试验介质为洁净水,压力表精度等级不低于1.5级,试验压力为设计压力的1.5倍。施工方所用精度为2.5级的压力表不符合精度要求,另外仪表量程过大会造成测量误差增大。