试题详情
简答题简述电源系统的雷电防护标准
  • ①信号电源SPD采用压敏电阻串放电管纵横向防雷设置。单相稳定电流小于100A时,电源线与防雷箱的连接线长度不得大于0.5m,受条件限制连接线长度大于0.5m时,应采用凯文接线法连接。防雷箱接地线必须与电源保护地线(PE)连接,并就近与接地汇集线连接。当第I级采用间隙式SPD时I级与Ⅱ级配线长度小于10m、Ⅱ级与Ⅲ级配线长度小于5m时,应加装退藕器。连接线应采用多股绝缘软线,第I级连接线截面积不小于10mm2、第II级不小于6mm2、第III级不小于2.5mm2
    ②当电源屏与设备机房相距较远时,可将电源屏及其SPD的接地线与第I级防雷电源箱的接地线接至同一接地汇集线。
    ③通信交换机与CTC或TDCS间的通信传输宜采用光电隔离;采用电缆传输时,应设置SPD装置,其地线应采用共地方式。
    ④并联型浪涌保护器与被保护设备间连接线的截面积不应小于1.5mm2,其长度不得大于0.5m,受条件限制时,不应大于1.5m或采用凯文接法。浪涌保护器与接地汇集线间连接线的截面积不应小于1.5mm2,其长度不应大于1m。