试题详情
- 简答题计算题:某10kV专线线路长15km,最大负载为3000kVA,最大负载利用小时数Tmax=4400,导线单位长度的电阻为R0=0.16,求每年消耗在导线上的电能?
-
∵
∴
=173.2A.
R=R0L=0.16×15=2.4(Ω)
∴ΔW=3I2RTmax
=3×173.22×2.4×4400
=950344(kW•h)
一年消耗在导线上的电能为950344kW•h(度)。 关注下方微信公众号,在线模考后查看