- 多项选择题根据《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》,基站机房内环形接地汇集线与地网应采用()相连。
A、30mm×3mm镀锌扁钢
B、截面积不小于35平方毫米的多股铜线
C、40mm×4mm镀锌扁钢
D、截面积不小于95平方毫米的多股铜线
- C,D