简答题什么是变压器的差动保护?如何防止变压器差动误动作?
  • 差动保护是利用比较被保护元件两端电流的幅值和相位原理构成的。它在发电机、变压器、母线及大容量电动机上获得广泛应用。被保护元件始端和末端的电流互感器二次回路采用环流法接线。在正常运行和外部发生短路故障时(即穿越性短路故障时),流过继电器的电流为零,保护不动作。当保护元件内部故障时,继电器中有很大的电流流过,继电器将很灵敏地动作,起到保护作用。必须指出的是,由于变压器一、二次电流、电压大小不同,相位不同.电流互感器特性差异,电源侧有励磁电流,都将造成不平衡电流流过继电器,必须采用相应措施消除不平衡电流的影响。尽管差动保护是一种灵敏度、选择性和速动性都较好的保护装置,但由于二次线路较长.容易断线和短路,都会造成差动保护的误动作和拒动。
    防止变压器差动误动作应注意:(1)差动保护第一次投入运行,变压器必须进行五次无负荷冲击合闸试验.以检查差动保护不受励磁涌流的影响;(2)差动保护经过定期试验、变动二次回路或新装设,在正式投人使用前,必须测量负荷电流的向量图和差电流,以检查回路接线是否正确;(3)差动保护电流回路断线,导线或端子接触不良等都会引起装置误动作,在回路中应尽量少使用接头、插销。