试题详情
- 简答题反应进料加热炉F-101联锁系统联锁条件及联锁结果是什么?
-
联锁条件:
A.主火嘴燃料气总管压力低低≤7KPa
B.长明灯燃料气总管压力低低≤50KPa
C.空气压力低低≤0.13KPa
D.循环氢流量低低≤6000Nm3
E.反应进料流量低低≤24t/h
F.0.7MPa/min紧急泄压阀启动
G.辅助操作台或现场手动按下F-101停炉按钮
联锁结果:
A.主燃料气入口切断阀UV-1006/7关闭。
B.长明灯燃料气入口切断阀UV-1008/9关闭(手动停炉或长明灯燃料气总管压力低低发生联锁时长明灯切断阀UV-1008/9关闭) 关注下方微信公众号,在线模考后查看