试题详情
- 简答题在什么情况下需要启动紧急泄压联锁及联锁结果有哪些?
- 装置发生泄漏、火灾、爆炸或反应器温升大于28℃无法控制得情况下需要启动紧急泄压联锁。 启动紧急泄压联锁及联锁结果有:紧急泄压阀UV-1002打开;二返一控制阀PV-1012全开;P-102/103/104停,UV-1001/1005/1010关闭,LV-1008A关闭;主火嘴瓦斯切断阀UV-1006/1007关闭。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 能够产生爆炸的最低浓度称为爆炸下限,最高
- 简述装置停电事故应急处理重点
- 加氢联合车间含油污水外排指标:COD≤(
- 以下是通往液体排空线的是()
- P-104的紧急切断阀设置在透平的()
- 加氢进料泵出口流量低低联锁值是()t/h
- 加氢装置升降压的标准是()
- 安全警示标识中警告标志是()几何图形
- 只有当安全装置关合时,机器才能运转的是(
- V-105/V-201酸性水含有大量()
- 由于V-105和V-201污水中含有大量
- 压缩机的压缩比是指压缩机出口压力与进口压
- 在无法将作业场所中有害化学品的浓度降低到
- 进料温度不变,当分馏塔进料轻组分负荷增多
- 最简单、有效的化学烧伤急救方法是先用()
- 反应进料加热炉炉型为()型圆筒型加热炉
- 加热炉共()个火嘴
- 原料油带水造成()、()
- 空冷全部都设置了安全阀。
- 氢气灭火方法:立即切断气源,若不能立即切