- 简答题试简述中性点不接地系统中单相接地故障的特点以及常用的接地保护。
- 在中性点不接地系统中发生单相接地时,在接地点要流过全系统的对地电容电流,如果此电流比较大,就会在接地点燃起电弧,引起弧光过电压,从而使非故障相的对地电压进一步升高,使绝缘损坏,形成两点或多点接地短路,造成停电事故。当单相接地时,在接地点就有一个电感分量的电流通过,此电流和原系统中的电容电流相抵消,可以减少流经故障点的电流,熄灭电弧。因此,称它为消弧线圈。