试题详情
- 简答题 某办公楼建筑消防设备用电为一级负荷,所有消防用电设备总装机容量为1000kW。所有重要消防用电设备均采用双路电源供电并在末端设自动切换装置。消防控制室设置蓄电池作为备用电源。火灾自动报警系统接地利用大楼综合接地装置作为接地极,设专用接地干线,引线采用BV一1×25一FPC40,其综合接地电阻不大于1Ω。火灾自动报警系统采用二总线制,系统由光电感烟火灾探测器、感温火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光报警器、火灾显示盘和火灾报警控制器组成。消防控制室可显示消防水池和消防水箱水位信息, 显示消防水泵的电源状态及运行状况,并可以联动控制所有与消防有关的设备。 请分析以上案例,回答下列问题: (1)针对产品说明书没有明确要求的点型感烟火灾探测器应多久清洗、标定一次? (2)本案例中每季度应对火灾自动报警系统的哪些功能进行检查和试验?
-
(1)点型感烟火灾探测器应根据产品说明书的要求定期清洗、标定,产品说明书没有明确要求的,应每两年清洗、标定一次。
(2)本案例中每季度应对火灾自动报警系统的下列功能进行检查和试验:①采用专用检测仪器分期分批对探测器的动作及确认灯的显示进行试验。②对火灾警报装置的声光显示进行试验。③对水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示进行试验。④对主电源和备用电源进行1~3次自动切换试验。⑤手动状态下,检查自动喷水灭火系统、消火栓系统、加压风口电动控制装置、风机、防火卷帘等控制设备的控制和显示功能。⑥检查消防电梯的迫降功能。⑦抽取不小于总数25%的消防电话和电话插孔在消防控制室进行对讲通话试验。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 调试完毕后应将系统各部件及()恢复正常状
- 高度超过100m的建筑中,除消防控制室内
- 根据现行《火灾自动报警系统设计规范》,居
- 下列属于影响火灾发生的因素的是()。
- 依据现行《建筑设计防火规范》的规定,在地
- 在单位的消防安全制度中,()是单位消防安
- 室内消火栓栓口的出水方向应( )。
- 根据《公路隧道消防技术规程》,隧道承重结
- 可燃气体管道不得不穿过变形缝时,应在穿过
- 防火阀是在一定时间内能满足耐火稳定性和耐
- 地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐
- 《高层民用建筑设计防火规范》规定,十八层
- 根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8
- 采用相对密度(与空气密度的比值)大于等于
- 石油及其产品的主要成分是()。
- 下列选项()是甲类洁净厂房。
- 使用和生产甲、乙、丙类液体厂房的管、沟不
- 依据现行《建筑设计防火规范》的规定,对于
- 关于七氟丙烷灭火浓度的规定,下列正确的
- 在建筑进行性能化防火设计中,火灾发展的确