- 简答题被测介质为气体、液体、蒸汽时,如何进行严密性试验?
-
介质为气体管道应单独进行风压试验:
(1)将取源装置活接头卸开;
(2)用死垫将取样处堵死;
(3)用0.1Mpa~0.15Mpa的压缩空气试压无渗漏现象。然后降至600mm水柱,5分钟内压力降低值不超过5mm水柱;
(4)试验合格后恢复取样管路。
介质为液体或蒸汽时,管路的严密性试验应尽量随主设备一起进行。因此,需在主设备水压前做好准备。主设备升压前,打开管路一次阀门和排污门冲洗管路,然后关闭排污门,待压力升到试验值时,检查管路及阀门是否有渗(泄)漏现象。 关注下方微信公众号,在线模考后查看