- 简答题闭锁式方向纵联保护动作于跳闸的条件是什么?若通道破坏,内、外部故障时保护能否正确动作?
-
闭锁式方向纵联保护动作跳闸的条件是两端保护的启动元件均已启动且收不到对端的闭锁信号。
若通道破坏,区内故障时两端保护能够正确动作;但区外故障时,远故障端的保护因为收不到近故障端的闭锁信号,将可能误动。 关注下方微信公众号,在线模考后查看