试题详情
- 简答题简述热水采暖管网安装后如何调动和调整运行?
-
可分为4步进行:
(1)充水。打开排气装置,向管内充水。
(2)冲洗。分粗洗和精洗,其目的是冲洗掉管道内各种杂质。
(3)加热。向管内充好软化水,待一切正常后启动循环泵,将水缓慢加热,同时检查管道,看有无不良现象发生。
(4)调整。调节各建筑物入口处的阀门或调压板,使各处压力基本相等。待管网水温达到设计要求时,对各采暖用户进行温度调整。 关注下方微信公众号,在线模考后查看