试题详情
- 简答题 6KV母线V段避雷器击穿(单相),该如何处理? 现象: A.系统冲击,事故声光信号来; B.绝缘监视表三相指示不平衡,一相电压降低,其他两相升高; C.故障录波器启动。
-
1.解除音响,复归信号;
2.通知机炉6KVVc有接地故障;
3.询问机炉,是否有高压电机启动,判断是否由高压电机接地引起;
4.将6KVVc工作电源倒由650开关代以判断是发电机系统接地还是6KV系统接地;
5.将380Vc上的工作厂低变切换由450开关代,判断是否因工作厂低变高压侧接地引起;
6.将6KVVc系统上的高压电机切换由备用电机运行判断电动机是否接地;
7.拉开6KVVcPT刀闸,以#5发电机绝缘监视判断是否为6KVVcPT接地;
8.检查6KVVcPT有接地故障;
9.汇报班值长,将6KVPT扯出运行;
10.测量6KVVcPT绝缘,避雷器绝缘一次避雷器绝缘不合格,即一相接地;
11.做好有关安全措施,通知检修处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 同步发电机的定、转子绕组中的电流都是交流
- 进行电气操作应尽量避免在哪些时间进行?
- 在高压电气设备上工作为保证安全的组织措施
- 异步电动机在运行中轴承温度过高是什么原因
- 所有运行中的断路器,禁止使用()分闸,或
- RTU的功能有哪些?
- 为什么110kV及以上变压器在停电及送电
- 备用电源自投装置在什么情况下动作?
- 为什么装设接地线必须由两人进行?
- 反事故演习的目的是什么?
- 异步电动机起动电流的大小与是否带负荷起动
- 热继电器是保护电动机长期过载的一种自动控
- 碳刷的更换工作必须由二人进行,同一极性碳
- UPS进线电缆和输出电缆要求有为ABC三
- 什么是电压速断保护?
- 在工作票的执行中,若需变更或增设安全措施
- 在木板或水泥地上使用梯子时应注意什么?
- 发电机正常运行时检查项目有哪些?
- 一般中小型同步发电机的冷却方式,是采用内
- 110KV倒母线操作时应检查()在合闸位