- 简答题组合式有载分接开关的快速机构和选择开关在检修时应检查哪些项目?
-
应检查的项目有:
(1)检查各传动部分和接触部位有无过量磨损或松动。
(2)检查快速机构的弹簧有无裂纹和永久变形。
(3)检查缓冲器的活塞是否灵活。
(4)擦净选择开关的污物,检查触头有无烧损,接触位置是否正确,各部螺丝是否紧固,接触电阻应合格。