试题详情
- 单项选择题一条35kV线路,长度为25km,线路电抗为0.4Ω/km,最大负荷电流为300A,要求计算线路电抗的标幺值(S=100MV·A)。已知系统最大方式和最小方式下的综合电抗标幺值为0.15和0.2,计算短路电流和电流互感器变比,并计算无时限电流速断保护和过电流保护的定值与灵敏系数。分别计算过流保护和电流速断保护的灵敏系数为()。
A、3.4和3.7
B、3.9和3.17
C、3.9和3.7
D、3.4和3.17
- D