试题详情
- 单项选择题一条35kV线路,长度为25km,线路电抗为0.4Ω/km,最大负荷电流为300A,要求计算线路电抗的标幺值(S=100MV·A)。已知系统最大方式和最小方式下的综合电抗标幺值为0.15和0.2,计算短路电流和电流互感器变比,并计算无时限电流速断保护和过电流保护的定值与灵敏系数。取可靠系数为1.2,返回系数为0.85分别计算过流保护和无时限电流速断保护的二次动作电流为()。
A、4.5A和31A
B、5.3A和31A
C、5.3A和26.6A
D、4.5A和26.6A
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 三极管作为开关使用时,要提高开关速度,可
- 棱镜的偏向角
- 变压器中性点经小阻抗接地的主要目的是()
- 在标幺制中,只需选定两个基准,常选的是(
- 关于信号与信息,下面几种说法中正确的是(
- 为什么变压器短路试验所测得的损耗可以认为
- 若光从某种透明媒质射向该媒质与空气的交界
- 简述保护接零的动作原理?
- 冬季墙交角处内表面温度比主体表面温度低,
- 把NaAc晶体加到0.1mol·L-1溶
- 选择220/380V三相系统中的电涌保护
- 设声波在媒质中的传播速度为u,声源的频率
- 一台370000kVA低压为20kV的变
- 直流电机空载的特点是()。
- 电压等级≤1聚氯乙烯绝缘电缆负荷率Kp=
- 一台10/0.4kV配电变压器,绕组联结
- 下列建筑物内应急照明的照度要求()是正确
- 电路如图11-1所示,电路中VD可视为理
- 保证低压断路器系统故障时上下级动作的选择
- 架空送电线铁塔遭受雷电击后跳闸,雷电流如