试题详情
- 简答题FSSS系统由哪几部分组成?各部分的作用?
-
(1)主控屏:包括运行人员控制屏和就地控制屏,屏上设置所有的指令及反馈器件,指令器件用来操作燃料燃烧设备,反馈器件可监视燃烧的状态。运行人员控制屏通常安置在主控制室的控制台上,通过预制电缆与逻辑控制柜相连。
(2)现场设备:包括驱动器和敏感元件。驱动器中典型的有阀门(燃油)驱动器、电机(风门、给煤机、给粉机、磨煤机)等驱动器,它们可分别控制各辅机、设备的状态。敏感元件包括反映驱动器位置信息的元件(如限位开关等),及反应各种参数和状态的器件(如压力开关、温度开关、火焰检测信号等)。
(3)逻辑系统:它是整个炉膛安全监控系统的核心,该系统根据操作盘发出的操作指令和控制对象传出的检测信号进行综合判断和逻辑运算,得出结果后发出控制信号用以操作相应的控制对象。逻辑控制对象完成操作动作后,经检测由逻辑控制系统发出返回信号送至操作盘,告诉运行人员执行情况。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 汽机半挠性联轴器的优点是能适当弥补刚性靠
- 运行中冷油器()压力高于油侧压力,当冷油
- 叙述机组AGC投、退入条件及操作。
- 高低压加热器采用卧式横束管的意义在于()
- 内冷水系统流量和压力的调节是入口和出口共
- 绝对压力pa与表压力pr的关系是()(p
- 什么叫离子交换器的小正洗?其目的是什么?
- 电力系统中常用的无功调节的手段有()。
- 蒸发受热面的流体脉动现象的原因是汽水两相
- 如何防止炉膛结焦?
- 在比例尺为1比10的图纸上,10mm的长
- 电动机的温度为什么不允许过高?
- 开机时低压缸内有水冲击声的原因和处理?
- 短路点的过渡电阻对距离保护的影响,一般情
- 简述数字式热工显示仪表的结构及各部分的作
- 锅炉分热态启动和冷态启动,热态启动是指停
- 单元机组负荷自动调节有哪几种方式?
- 给煤机常发生哪些故障?
- 发电机承受负序电流的能力,主要决定于()
- 对同一电网内的同一电压等级、同一用电类别