试题详情
- 简答题开关拒跳时应进行哪些操作?
-
(1)将拒跳开关经倒闸操作倒至单独一段母线上,于母联开关串联运行,用母联开关的保护代替拒跳开关的保护,推出拒跳开关的保护后,再处理其二次回路的问题。
(2)双电源的用户,倒负荷后,停电检查处理。
(3)有旁路母线的,将负荷倒至旁母后,停电检查处理。
(4)拒跳开关停电操作时,如果电动操作断不开,可用手打跳闸铁芯或脱扣机构的方法将其断开。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 熔断器不仅可以作短路保护,而且还能作为过
- 温度过高,规程规定对运行电容器有何要求?
- 快切装置的闭锁条件是什么?
- 手合断路器于故障线路时,开关会自动重合一
- 发电机气体冷却器结露时对发电机运行有什么
- 为什么要在电力电容器与其断路器之间装设一
- 采用变频器运转时,电机的启动电流、启动转
- 差动保护的优点是:能迅速地、有选择地切除
- CSL166型微机线路保护如何改定值区?
- 发电厂电气设备有三种运行状态,即()、(
- 倒闸操作前应考虑哪些问题?
- 什么是发电机轴电压和轴电流?
- 为什么一些测量仪表的起始刻度附近有黑点?
- 说明什么叫浮充电?
- 脱离低压电源的主要方法?
- OFT复位条件是什么?
- 什么叫保护接地、保护接零?
- 电气所有操作必须由二人执行。
- 怎样维护、保管安全用具?
- 油开关的辅助触点有哪些用途?