- 单项选择题某1.5级压力表,刻度范围是-760mmHg-0-10kgf/cm2,现只校正0-10kgf/cm2,其最大误差发生在刻度6kgf/cm2处,标准压力表上行和下行指示分别为6.08kgf/cm2和5.93kgf/cm2。该表的实际变差为()
A、0.8%
B、1.36%
C、1.5%
D、〉1.5%