- 简答题城镇供热管网工程施工时,输送蒸汽的管道蒸汽吹洗有哪些规定?
-
1)吹洗前应缓慢升温进行暖管。暖管速度不宜过快并应及时疏水。应检查管道热伸长、补偿器、管路附件及设备等工作情况,恒温1h后进行吹洗;
2)吹洗时必须划定安全*区,设置标志,确保人员及设施的安全,其他无关人员严禁进入;
3)吹洗用蒸汽的压力和流量应按设计计算确定。吹洗压力不应大于管道工作压力的75%;
4)吹洗次数应为2~3次,每次的间隔时间宜为20~30min;
5)蒸汽吹洗的检查方法:以出口蒸汽为纯净气体为合格。 关注下方微信公众号,在线模考后查看