试题详情
- 简答题分析直流系统电压变化的处理方法?
- (1)若原因“直流系统大负荷变化、表计指示异常”应设法调整正常,调整不了通知检修处理。(2)若充电设备跳闸,①注意监视调整直流母线电压。②若为交流电源消失或过负荷引起应立即将装置投入运行。③若整流变一次保险熔断,应停电测绝缘,检查无问题可重新投运。④若整流变二次保险熔断或装置本身故障及微机硅整流微机控制部分故障,应停电通知检修处理,同时启动备用充电设备。(3)若直流系统发生不同极性的两点接地时,应尽快查找,通知检修处理。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 简述电动机绝缘电阻的值是怎样规定的?
- 单相异步电动机(电容式)运行中发现反转,
- 发电机进风温度最高不得超过()℃
- 电缆的弯曲半径是怎样规定的?
- 三相交流异步电动机的效率随负载变化而变化
- 端电压高了对发电机有哪些影响()。
- 无载调压变压器在额定电压()范围内改换分
- 干式变压器器本身为什么做成圆筒绕组?
- 将定子绕组接入电源,转子从静止开始转动直
- 强迫油循环风冷冷却方式是通过变压器内部的
- 电缆线路不能装自动重合闸。
- 电力系统的静态稳定
- 小电流接地系统发生单相金属性接地时,接地
- 220KV系统的操作,操作票填写完毕后必
- 什么是发电机的轴电压及轴电流?
- 在高压开关中,符号W表示()。
- 高压断路器用来在正常情况下()和()电路
- 主变、高备变、高备变任一组散热器或油泵出
- 为什么电力变压器的高压绕组常在低压绕组的
- 简述开关拒绝合闸原因?