试题详情
简答题RCS-901B和RCS-931B保护、CSC-101B保护,交流电压或电流回路断线时如何处理?
  • 交流电压回路断线时,保护装置自动投退相关保护并发出信号,运行人员应请示值长,退出相关保护压板。RCS-931B保护应将距离保护和零序保护退出运行,且严禁拉合其直流电源。RCS-901B保护和CSC-101B保护应将保护装置退出运行。三相电压正常后,经10秒延时断线信号自动复归。电流回路断线后保护装置自动投退相关保护并发出信号,请示值长将保护装置退出运行。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题