简答题10kV系统单相接地现象及处理。
  • 现象:计算机监控系统上位机发“10kV零序动作”信号。
    处理:(1)现地检查10KV母线电压指示一相降低或为零,另两相升高。
    (2)对故障母线系统及所接高低压厂变进行详细检查,是否明显的故障现象。
    (3)用拉合故障母线各出线开关的方法查找接地点。
    (4)经上述处理后,仍未查出故障点时,应将故障母线所带低压厂用负荷改由备用电源供电。
    (5)停用故障母线及其高压厂变,查明原因,排除故障后恢复母线运行。