试题详情
- 简答题 某商场地上部分共四层,建筑高度为21.6m,耐火等级为一级,每层的建筑面积为14520m2。 请分析该商场应设置哪些消防设施。
-
该建筑属于多层商业建筑。根据规范要求该建筑应该配置的消防设施有:
1)室外消火栓系统。因为该商场体积约为14520×21.6=313632m3,根据《建筑设计防火规范》规定该建筑物的室外消火栓用水量不小于30L/s,因为每个室外消火栓的用水量为10~15iys,因此该建筑物需要3个室外消火栓。
2)室内消火栓系统。《建筑设计防火规范》的规定,占地面积大于5000m2商场应设DN65的室内消火栓,所以该建筑应设置室内消火栓。其消防水量、每一层的消火栓个数,应根据水枪充实水柱长度和同时使用水枪数量经计算确定,且用水量不应小于20L/s,同时使用水枪不少于4只。
3)自动喷水灭火系统。《建筑防火设计规范》规定,任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的商场应设自动灭火系统,因此该商场应设置自动喷水灭火系统。该商场的自动喷水灭火系统的设置场所火灾危险等级应为中危险级Ⅱ级,其喷水强度不应小于8L/min.m2,作用面积不应小于160m2,自动喷水灭火系统在各个楼层结合防火分区进行设置。
4)防排烟系统。《建筑设计防火规范》的规定,公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2的地上房间应设置排烟系统,对于一般商场而言外窗很难满足自然排烟,因此,该建筑物可考虑采用机械排烟,系统在各个楼层结合防火分区、防烟分区进行设置。
5)火灾自动报警系统。《建筑设计防火规范》规定,任一层建筑面积大于3000m2或总建筑面积大于6000m2的商场应设火灾自动报警系统,所以该商场应设置火灾自动报警系统,且采用集中火灾报警控制系统。
6)安全疏散设施。《建筑设计防火规范》规定,商场应在安全出口或疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,并应采用“安全出口”作为指示标识,该商场所有安全出口或疏散门上方均设灯光疏散指示标志灯,符合规范要求。
7)灭火器《建筑设计防火规范》规定,除住宅外的民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场均应按《建筑灭火器配置设计规范》的规定配置灭火器。该商场灭火器配置场所的危险等级为严重危险级,火灾种类为A类火灾。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 水喷雾灭火系统报警阀安装地点的常年温度应不小于()。
- 灭火器配置验收与检查分析 某学校属于消防安全重点单位,占地总
- 下列关于广场防风雨棚的设置,正确的是()。
- 同一规格的驱动气体储存容器,其高度差不宜超过()。
- 某高校图书馆,建筑高度为19.5m,耐火等级二级,共四层,
- 多用在泡沫混合液大口径管道的阀门有()。
最新试题