试题详情
- 简答题某变电站220kV主接线为双母线形式。配有母联电流相位比较式母差保护和母线充电保护。当一条母线检修后恢复运行时,你认为这两种保护应如何处理?为什么?
- 投入母线充电保护,母联电流相位比较式母差保护可退出或投“选择”方式。因此时被充电母线发生故障时,如果母差保护投“非选择”方式,将使全站停电。