简答题 某写字楼工程,地下1层,地上10层。当主体结构已基本完成时,施工企业根据工程实际情况,调整了装修施工组织设计文件,编制了装饰工程施工进度网络计划如下图所示,经总监理工程师审核批准后组织实施。 在工程过程中,发生了以下事件: 事件1:工作E原计划6d,由于设计变更改变了主要材料规格与材质,经总监理工程师批 准,E工作计划改为9d完成,其他工作与时间执行网络计划。 事件2:1层大厅轻钢龙骨石膏板吊顶,1盏大型水晶灯(重100kg)安装在吊顶工程的主龙骨上。 事件3:由于建设单位急于搬进写字楼办公,要求提前竣工验收,总监理工程师组织建设单位技术人员、施工单位项目经理及设计单位负责人进行了竣工验收。 竣工验收是否妥当?说明理由。
  • 竣工验收,不妥当。
    理由:单位工程完成后,施工单位首先要依据质量标准、设计图纸等组织有关人员进行自检,并对检查结果进行评定,符合要求后向建设单位提交工程验收报告和完整的质量资料,请建设单位组织验收。