简答题 某市中心区新建一座商业中心,建筑面积26000m2,地下2层,地上16层,1至3层有裙房,结构形式为钢筋混凝土框架结构,柱网尺寸为8.4m×7.2m,其中2层南侧有通长悬挑露台,悬挑长度为3m。施工现场内有一条10kV高压线从场区东侧穿过,由于该10kV高压线承担周边小区供电任务,在商业中心工程施工期间不能改线迁移。 某施工总承包单位承接了该商业中心工程的施工总承包任务。该施工总承包单位进场后,立即着手进行施工现场平面布置: (1)在临市区主干道的南侧采用1.6m高的砖砌围墙作围挡; (2)为节约成本,施工总承包单位决定直接利用原土便道作为施工现场主要道路; (3)为满足模板加工的需要,搭设了1间50m2的木工加工间,并配置了1只灭火器; (4)受场地限制在工地北侧布置塔式起重机1台,高压线处于塔式起重机覆盖范围以内。 主体结构施工阶段,为赶在雨季来临之前完成基槽回填土任务,施工总承包单位在露台同条件混凝土试块抗压强度达到设计强度的80%时,拆除了露台下模板支撑。主体结构施工完毕后,发现2层露台根部出现通长裂缝,经设计单位和相关检测鉴定单位认定,该裂缝严重影响到露台的结构安全,必须进行处理,该事故造成直接经济损失8万元。 指出施工总承包单位施工现场平面布置(1)~(3)事项中的不妥之处,并说明正确做法。
  • 施工总承包单位现场平面布置(1)~(3)中的不妥之处及其正确做法如下:
    (1)不妥之处:在临市区主干道的南侧采用1.6m高的砖砌围墙作围挡。
    正确做法:施工现场必须实施封闭管理,现场出人口应设门卫室,场地四周必须采用封闭围挡,围挡要坚固、整洁、美观,并沿场地四周连续设置。一般路段的围挡高度不得低于1.8m,市区主要路段的围挡高度不得低于2.5m。
    (2)不妥之处:施工总承包单位决定直接利用原土便道作为施工现场主要道路。
    正确做法:施工现场的主要道路必须进行硬化处理,土方应集中堆放。
    (3)不妥之处:一间50m2的木工加工间配置了1只灭火器。
    正确做法:临时木料间、油漆间、木工机具间等,每25m2配备1只灭火器;油库、危险品仓库应配备数量与种类匹配的灭火器、高压水泵。