- 简答题叙述发电机并列后手动同期短时并列切换厂用电的操作方法。
-
(1)确认152UTA、152UTB在运行位置;
(2)确认430V在断开位置;
(3)将152UTA/43SY同期开关旋至手动位置;
(4)检查同步表电压、频率及相角差应符合同期条件(如果152UTA两侧电压相差较大,应适当调节启动变压器ST09分头);
(5)当并列条件具备时,手动合人152UTA开关,同时152MCA/CS信号灯由平光变为闪光,152UTA支路电流有指示,152MCA支路电流互感器为零,MCA母线电压正常;
(6)将152MCA/CS把手复位;
(7)将152UTA/43SY置断开位置;
(8)将MCA母线自动转换开关投自动方式;
(9)适当调节启动变压器STO9分头;