试题详情
简答题叙述使用AVR交流回路手动准同期并列的操作步骤。
  • (1)励磁开关合闸前的检查。
    1)阀切换结束;
    2)汽轮机转速在同期范围;
    3)报警信号的确认及复位;
    4)发电机出口隔离开关闭合。
    (2)励磁开关合闸。
    (3)励磁开关合闸后的检查。
    1)发电机有无端电压;
    2)励磁机有无励磁电压及电流;
    3)三相电流表是否为零。
    (4)升端电压至定值。
    (5)升压后的检查。
    1)三相电压是否平衡;
    2)励磁机励磁电压及电流是否达定值;
    3)发电机转子及励磁机对地绝缘情况。
    (6)直、交流回路切换。
    (7)将211SS置于“MANUAL”位置。
    (8)调整汽轮机转速与系统频率相匹配。
    (9)调整汽轮机转速,使之比系统频率略高,使同期表沿顺时针方向旋转。
    (10)进一步调整汽轮机转速,使同期表每旋转一周的时间超过15s。
    (11)当同期表指针转到12点位置时,将211CS转到“CLOSE”位置。
    1)是否已带5%初负荷;
    2)三相电流平衡,调整无功至要求值;
    3)主变压器运行正常;
    4)发电机定子绕组及铁心的温度正常。