- 简答题隔离开关验收的项目有哪些?
-
(1)操动机构、传动装置、辅助开关及闭锁装置应安装牢固、动作灵活可靠;位置指示正确。
(2)合闸时三相不同期值应符合产品的技术规定。
500kV隔离开关:30mm
220-330kV隔离开关:20mm
63~1l0kV隔离开关:10mm
10-35kV隔离开关:5mm
(3)相间距离及分闸时,触头打开角度和距离应符合产品的技术规定。
(4)触头应接触紧密良好。
(5)每相回路的主电阻应符合产品要求。
(6)隔离开关的电动(远方、就地)和手动操作应正常。
(7)隔离开关与接地开关之间机械闭锁装置功能应正常。
(8)电磁锁、微机闭锁、电气闭锁回路正确,功能完善。
(9)端子箱二次接线整齐。
(10)油漆应完整、相色标志正确,接地良好。
(11)交接资料和文件齐全:①变更设计的证明文件;②制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件;③安装或检修技术记录;④调试试验记录;⑤备品、配件及专用工具清单。 关注下方微信公众号,在线模考后查看