- 简答题简述监控系统与继电保护信息交换方式。
-
1)各种数字保护的保护跳闸信号应采用硬接点的方式接入I/O测控单元。
2)数字保护的装置重要故障信号应采用硬接点的方式接入I/O测控单元。
3)其他保护信号宜采用通信接口方式与监控系统的站控层网络或间隔层网络连接。
4)数字保护与I/O测控单元通信的数据传送宜采用IEC60870-5-103《远动设备及系统传输规约》。 关注下方微信公众号,在线模考后查看