试题详情
- 简答题地下商店在布置上应满足什么要求?
-
地下商店应符合下列规定:
(1)营业厅不应布置在地下三层及三层以下;
(2)不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品;
(3)当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且建筑内装修符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222)的有关规定时,其营业厅每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到2000m2;
(4)应设置防烟与排烟设施;
(5)当地下商店总建筑面积大于200002时,应采用不开设门窗洞口的防火墙分隔。相邻区域确需局部连通时,应选择采取下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等措施进行防火分隔。 关注下方微信公众号,在线模考后查看