- 简答题电缆的防火阻燃可采取哪些措施?
-
(1)在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进人电气盘、柜的孔洞处用防火堵料密实封堵;
(2)在重要的电缆沟和隧道中,按设计要求分段或用软质耐火材料设置阻火墙;
(3)对重要回路的电缆,可单独敷设于专门的沟道中或耐火封闭槽盒内,或对其施加防火涂料、防火包带;
(4)在电力电缆接头两侧及相邻电缆2~3m长的区段施加防火涂料或防火包带,必要时采用高强度防爆耐火槽盒进行封闭;
(5)按设计采用耐火或阻燃型电缆;
(6)按设计设置报警和灭火装置;
(7)防火重点部位的出入口,应按设计要求设置防火门或防火卷帘;
(8)改、扩建工程施工中,对于贯穿已运行的电缆孔洞、阻火墙,应及时恢复封堵。 关注下方微信公众号,在线模考后查看