试题详情
- 简答题 试问下列控制线路是否合理(注:图中KM1、KM2为交流接触器,YA为直流电磁铁)?若不合理,应怎样改正?
-
a.不合理,交流接触器的线圈不能串联,应改为并联形式。
b.不合理,应改为起动按钮和停止按钮直接连接,以减少连接导线。
c.不合理,同一个电器的常开触头和常闭触头位置靠的很近,不能分别接在电源的不同相上,另外,电器线圈的一端应接在电源的同一端。应将K2的线圈和行程开关ST的常闭触点换个位置。
d.不合理,大容量的直流电磁铁线圈YA与继电器K的线圈直接并联,在K1断开时,由于电磁铁YA线圈的电感大,储存的磁能经继电器线圈放电,使继电器K重新吸合,从而产生误动作。应将电磁铁的线圈和继电器的线圈分别由K1常开触点控制。 关注下方微信公众号,在线模考后查看