- 简答题 阀门定位器用于下述场合时如何加以调整安装? (1)配反作用执行机构 (2)要求反作用输出,即输入信号增大时,输出压力减少,也叫反作用定位器。 (3)配0.4~2.0×100MPa,0.6~1.8×100MPa弹簧范围的调节器。 (4)用于分程控制。
-
(1)使用凸轮的反面,即将凸轮翻转安装。
(2)对于电—气阀门定位器,可把接线端子对调,即把原来的“-”端接电流的“+”端,原来的“+”端接电流的“-”端。
对于气动阀门定位器,将信号气路组件的波纹管从右边拆下后反装到左边。
(3)将1.4×100MPa的气源换成2.5×100MPa的气源,通过调零及调整量程实现。
(4)两台定位器并联接受调节信号,采用分程控制凸轮,通过调零及调整量程,使第一台和第二台定位器分别在4~12mA(或0.2~0.6100kPa)和12~20mA(或0.6~1.0100kPa)信号范围内驱动阀杆走完全行程。 关注下方微信公众号,在线模考后查看