- 简答题复费率电能表输出端钮无脉冲信号输出是什么原因?如何测试和排除?
-
在通电情况下,电能表电能输出端钮无脉冲信号输出,此时故障可能的原因有:
(1)CPU损坏。
(2)输出光耦损坏。
(3)光耦输出未接拉高电阻。
首先用万用表的直流电压5V档去测输出光耦的4,5二脚(红表棒接5脚,黑表棒接4脚),如测得为0V,则输出未接入拉高电阻,只要在5脚与正电源间接入拉高电阻可排除故障。如测得电压约为5V,则说明其输出接入了拉高电阻,则将发光二极管接入光耦的输出(+极对应3脚,-极对应2脚),如发光二极管发光,则说明光耦输入端坏,则更换输出光耦。如测得输出光耦也正常,则说明CPU损坏,应更换CPU。 关注下方微信公众号,在线模考后查看