- 简答题有一台气动PID调节器,正作用时控制点偏差很小,而反作用时控制点偏差却很大,其原因何在?应如何消除?
-
出现这种情况的原因大多是微分部分未调整好,即微分零位不准。微分零位偏高,调节器正作用时控制点偏差小,反作用时控制点偏差大。微分零位偏低,调节器正作用时控制点偏差大,反作用时控制点偏差小。
出现上述情况时,可先调整微分零位,使调节器正作用与反作用的控制点偏差一致。若偏差超出精确度范围,则应调整比例积分部分的平衡点。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 共射极放大器的输出信号与输入信号相同。
- 在三相对称正弦交流电路中,线电压的大小是
- ()、()、()应进行全行程时间试验。
- 滑差电机由()组成。
- 简述热量传递的3种基本方式?
- LC振荡器和RC振荡器的工作原理基本相同
- 锉刀按齿纹的大小可分为粗锉、细锉、特细锉
- 毫安输出的0.2级变送器,配0.1级标准
- 电动执行器以()为动力,接受变送单元或调
- 在锅炉燃烧稳定时,对火焰监视和灭火保护装
- ()是表征仪表的主要质量指标之一。
- 汽包正常运行时,其壁温应是()。
- 在比例作用基础上增加积分作用时,比例带要
- 叠加原理可用于任一线性网络的功率计算。(
- 成套供应的变送器和显示仪表,应按制造厂编
- 隐蔽工程检查是保证工程质量,防止留有()
- 给水小旁路为垂直行程调整门,与DKJ-4
- 为什么工业生产中很少采用纯积分作用调节器
- 热电偶元件的时间常数,是指被测介质从某一
- 仪表管道应敷设在环境温度为()的范围内,