试题详情
简答题 某商厦营业期间,电焊工王某明知具有火灾危险,但为抢工期,书面请求施工。该商厦主管消防工作的副经理徐某见到报告后未加思考便签字同意。结果王某在工作过程中,电焊的焊渣引发了火灾,火灾造成直接经济损失5000万元。 问: (1)此次火灾是重大火灾还是特别重大火灾? (2)本案中如何认定该起火原因?简述其要点。 (3)如果认定是工人王某的责任,是否追究其失火罪责任? (4)副经理徐某的负有什么责任?
  • (1)此次火灾的等级是属于重大火灾。
    (2)首先应根据证人证言及现场勘验确定起火部位;其次是确定王某的工作时间是否与起火时间相吻合,或是在有效的时间内;三是根据王某或他人的证言以及现场物证确定起火部位与王某电焊的部位是否有关联;四是在起火点处收集电焊渣的起火源物证。
    (3)工人王某负有直接责任,应是涉嫌重大责任事故罪,而不应以失火罪追究其责任。
    (4)副经理徐某负有监管方面的责任,亦应涉嫌重大责任事故罪并追究其责任。