简答题锅炉房防火防爆措施主要有哪些?
  • 锅炉房防火防爆措施主要有:
    (1)锅炉房应选择在主体建筑的下界或侧风方向,与其他部位的防火间距为25~50m。
    (2)锅炉房宜独立建造,当确有困难时可贴邻民用建筑布置,但应采用防火墙隔开,且不应贴邻人员密集场所。
    (3)锅炉房为多层建筑时,每层至少应有2个出口,分别设在两侧,并设置安全疏散楼梯直达各层操作点。(4)锅炉的燃料供给管道应在进入建筑物前和设备间内的管道上设置自动和手动切断阀。
    (5)油箱间、油泵间、油加热间应用防火墙与锅炉间及其他房间隔开,门窗应对外开启,室内的电气设备应为防爆型。
    (6)锅炉房电力线路不宜采用裸线或绝缘线明敷,应采用金属管或电缆布线。