试题详情
- 简答题计算题:某线路的孤立档,档距l=300m,设计弧垂为f=6.5m,实测弧垂f0=6.0m,需要进行调整弧垂工作,试计算线长调整量ΔL。
-
线长调整量为
=0.067(m)
线长调整量为0.067m。 关注下方微信公众号,在线模考后查看