试题详情
- 简答题对6KV设备启动有何要求?运行中跳闸如何处理?
-
启动要求:
1、同一母线上不得同时启动两台以上6KV设备。
2、6KV电机再启动的时间间隔不得低于30分钟。
3、启动时,应派人就地监视,发现问题及时处理。
4、启动电机时,严密监视启动电流。若启动电流长时间不返回或合闸后无电流,电机不转,应立即停止。
运行中跳闸的处理:
1、备用设备联启运行正常后,立即去就地检查电机有无异常,去6KV开关室检查有无保护动作。
2、备用设备不联启,且在CRT上不能手动开启时,立即到6KV开关室手动开启。
3、当备用设备不能启动且危及机组安全运行时,在检查跳闸设备无异常的情况下,允许强合一次。 关注下方微信公众号,在线模考后查看