- 单项选择题某一般性质的220kV变电站,电压等级为220/110/10kV,两台相同的主变压器,容量为240/240/120MVA,短路阻抗Uk(1-2)%=14,Uk(3-1)%=25,Uk(2-3)%=8,两台主变压器同时运行的负载为65%,220kV架空线路进线2回,110kV架空负荷出线8回,10kV电缆负荷出线12回,设两段,每段母线出线6回,每回电缆平均长度为6km,电容电流为2A/km,220kV母线穿越功率为200MVA,220kV母线短路容量为16000MVA,主变压器10kV出口设计XKK-10-2000-10限流电抗器一台。请回答下列问题。该变电站每台主变压器配置一台过补偿10kV消弧线圈,其计算容量应为下列哪个数值()?
A、1122kVA
B、972kVA
C、561kVA
D、416kVA
- C