试题详情
- 简答题软起励的功能有哪些?
- 软起励功能是为了防止在发电机起机建压过程机端电压的超调。励磁调节器接收到开机令后,首先置自动方式的电压给定值为30%。起励升压后,当机端电压大于30%额定值后,调节器再以一个可调整的速度逐步增加电压给定值使发电机电压逐渐上升到预置值,预置值是可以通过调试软件设定的,一般设定为发电机端电压的空载额定值。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- #5机解列时,5042开关A相未拉开如何
- 射极输出器()放大能力。
- 380V不接地系统发生单相接地后接地相对
- 主变压器启动风冷保护是该保护是根据负荷来
- 集肤效应
- 为什么兆欧表与被试品间的连接不能缠绕或拖
- 邹平六电柴油发电机的功率因数为()。
- 继电保护装置切除故障的时间等于继电保护装
- 对直流系统有何要求?
- 关于330MW发电机定子接地说法正确的是
- 发现5A浮充机输出电流晃动剧烈,你如何处
- 一般的钳形表实际上是由一个电流互感器和一
- 发电机大修后启动前的试验()。
- 误碰保护使断路器跳闸后,自动重合闸不动作
- 电河I线、电河Ⅱ线线路型号(),载流量(
- CT二次回路开路的现象有()。
- 论述发电机逆功率运行对发电机的影晌?
- 距离保护的第I段动作时间是()。
- 允许用刀闸拉合()KV以上,容量不超过(
- 如果发电机的功率因数为迟相,则发电机送出