试题详情
- 简答题泵送混凝土时有何主要要求?
- 有以下主要要求:
(1)泵送管路起始段水平长度不应小于15m,除出口处使用软管外,其它部份均不得采用软管。管路应用支架、吊具等加以固定,不应与模板、钢筋接触,高温或低温环境下,管路应分别用湿帘和保温材料材覆盖。
(2)一般情况下,泵送下料口应能移动,当下料口固定时,固定的间距不宜过大,一般不大于3m。
(3)向下泵送混凝土时,管路与垂线的夹角不宜小于12°;
(4)混凝土宜在搅拌后60mim内泵送完毕,且在1/2初凝时间前入泵,全部混凝土应在初凝前浇筑完毕。
(5)因各种原因导致停泵时间超过15min,应每隔4~5mim开泵一次,使泵机进行正反转两个方向运动,同时开动料斗搅拌器,防止料斗中混凝土离析。如停泵时间超过45min,应将管中的混凝土清除,并用压力水或其它方法冲洗管内残留混凝土。
(6)泵送混凝土前,应先用水泥浆或与泵送混凝土配合比相同,粗骨料减少50%的混凝土通过管道,当用活塞泵时,受料斗内应具有足够的混凝土,并不得吸入空气。 关注下方微信公众号,在线模考后查看